最近我在施工时,在变压器低压出线侧设计为2跟185的电缆,但由于年底了,电缆购买周期较长,且长度比较短(单根10米),我们有备用的150和120的电力电缆,但是都不够,因此我采用2跟150和1跟120的电力电缆进行接线,监理验收时说不 行,请问一下,是否有规范要求,或者有谁知道这样做是否合适。不知道那位能够给出答复?谢谢!!!

最近我在施工时,在变压器低压出线侧设计为2跟185的电缆,但由于年底了,电缆购买周期较长,且长度比较短(单根10米),我们有备用的150和120的电力电缆,但是都不够,因此我采用2跟150和1跟120的电力电缆进行接线,监理验收时说不 行,请问一下,是否有规范要求,或者有谁知道这样做是否合适。
不知道那位能够给出答复?
谢谢!!!
wcl_god
2008年12月15日 21:22:30
2楼
理论上是不允许的,因为2根150的和120的电缆内阻是不一样的,另外磁场大小也不一样的,使变压器造成输出不平衡,严重时有可能损坏变压器
回复
lqslsq
2008年12月15日 21:26:21
3楼
理论上不行。主要是电阻和电场的问题。当然,若临时使用,且负荷容量不大,短时间使用还是可以的。
回复
daijigxl1981
2008年12月15日 21:28:16
4楼
谢谢大家给出看法。
当时我们只考虑了截面积,就没有考虑电阻、磁场和损耗的问题。