关于交流接触器,本人有以下几个疑问:1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。请高手作答,谢谢。
关于交流接触器,本人有以下几个疑问:
1、交流接触器接在断路器后面,二者之间是如何连线的,是直接连接(相、零线对应连接),还是通过辅助触头与接触器触头连接;
2、交流接触器的常开、常闭触头是怎么回事,分别起什么作用;
3、接触器一般通过控制按钮启闭,请问接触器与控制按钮及信号指示灯之间是通过什么线连接的;
4、一个交流接触器,是否只能控制一个回路,还是可以控制几个回路。
请高手作答,谢谢。
2楼
哈哈!楼主给我们出难题了。请懂交流接触器的朋友赶快参与,答对有奖。
回复
3楼
请高手作答,谢谢
不是高手也可以回答你!(不知道对否!供参考)
1、的问题你是还不知道他们的关系!断路器是一个开关!交流接触器也是一个开关!
2、常开、常闭 就是正常的时候是断开的和闭合的意思!
3是通过电线相连的,比如BV线
4、一个!
回复
4楼
谢谢3楼的回答,非常感谢。
回复
5楼
1.交流接触器又称电磁开关它的主要作用是:可以带负荷频繁接通和分断电路具有较强的灭弧能力,特别还具有欠电压释放保护、零压保护、并可以远距离控制的一种低压控制电器。常用于交流电动机的启动、运行、停止控制。当它与断路器配合使用时,断路器起到电源开关作用并具有短路保护功能。
2.在接触器吸引线圈无电状态下,接点在分断状态下叫常开触头;接点在接通状态下叫常闭触头;在通电状态时常开触头接通所接入的电路、常闭触头分断所接入的电路。
3.按钮开关是接在控制回路中的导线上,信号指示灯是通过接触器辅助常开触头和控制回路导线接通信号指示电源的。一般控制回路采用BV型塑料绝缘的铜芯导线。
4.一个交流接触器只能控制一个交流电机的主回路,如果替代中间继电器使用时,可以控制多个控制回路,将一个输入信号转换为多个输出信号。
回复
6楼
我们的路灯自动控制只有一只接触器,可控制了很多套灯!
回复
7楼
5楼的讲的很清楚。因楼主对接触器完全不熟悉,这里再补充一点:断路器和接触器的主触点直接连接;辅助触头有常开和常闭两种,主要用于控制回路,接触器根据控制需要,可以采用一个或几个辅助触头,也可一个不用。
六楼的朋友,楼主问的是一个接触器控制几个回路的问题,而一个回路就可以有很多套灯。
回复
8楼
那2台电机可以接在同一个接触器下吗?(用2个热继电器,设备要求这2台电机同时停和开)
回复
9楼
五楼的师傅,真正的高手,非常感谢。
回复
10楼
本公司生产的主要产品有:
1、VC-V12(KYN56-12)型户内交流金属铠装移开式(中置式)开关设备,其额定电压3.6~12kV,额定电流630~4000A,额定短路开断电流20~50kA。
2、HS(ZN82-12)系列真空断路器,其额定电压3.6~12kV,额定电流630~4000A,额定短路开断电流20~50kA,额定短路电流开断次数100次,机械寿命3万次,配用电机弹簧式操动机构,交直流电源两用。
3、 VC-VF6型F-C回路交流金属封闭铠装式(中置式)开关设备,其额定电压3.6~7.2kV,主母线额定电流400~4000A,配用HN46A型真空接触器,额定电流为400A,机械寿命为250万次,额定短时电流3秒,40kA,熔断器最大开断电流50kA(r·m·s)。
4、SM型低压抽出式开关柜,其额定电压380V~660V,主母线额定电流1000~5000A。
5、GCK型低压成套开关设备、额定电压380~690V,主母线额定电流630A~3200A
6、SCLB8.9.10系列10kV三相树脂绝缘干式电力变压器,额定容量30~2500kVA。为满足安装于10kV高压开关柜内所用变的需要,本公司还开发有10kVA、30kVA缩小型的干式变压器。
7、DCLB系列10kV级单相配电用树脂绝缘干式电力变压器,额定容量10~315kVA。
email:fujimail@126.com
回复
11楼
同时启停的两台电机可以接在同一个接触器下端,那样的话一只热继就够了!没必要安装两只热继
回复