地下室外墙底部固结计算的条件
a198214
a198214 Lv.2
2008年12月15日 10:44:10
只看楼主

基础底板为抗水板350mm,板跨7000mm,底筋18@150;外墙300mm厚,高5500mm,20@100,底板的承载力明显小于外墙,外墙可以考虑底部固结吗,如果不能可以采取什么措施,底板挑出去1/4跨长度可以吗或是只能加大底板

基础底板为抗水板350mm,板跨7000mm,底筋18@150;外墙300mm厚,高5500mm,20@100,底板的承载力明显小于外墙,外墙可以考虑底部固结吗,如果不能可以采取什么措施,底板挑出去1/4跨长度可以吗或是只能加大底板
免费打赏
leadeer21
2008年12月15日 22:42:11
2楼
感觉够呛的,不如整体计算得了。也就是地板与侧壁一块建模,地板那设个定向支座。
回复
lmingdong82
2008年12月17日 10:48:11
3楼
个人觉得外墙底部可仍按固端考虑,但需加大底板厚度,加强底板底筋,以平衡外墙底部弯矩;然后再适当加大外墙内表面钢筋,以保证外墙底部不完全嵌固导致跨中受力增大的需要。
回复

相关推荐

APP内打开