高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?
高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?
2楼
呵呵 不做共频的,做感应耐压
就是施加倍频电压,电压值为实验电压,而由于电压频率变高,可以防止铁心饱和,从而完成试验,不知道我说明白了没有??
不好意思,忘记了一点 电压施加在高压端,接地点在试验时接地
倍频电压电压一般为3倍频或4倍频
电压施加时间为
120*电压频率/100 单位:秒
但最少应该为20(?)秒 不太清楚了
回复
3楼
谢楼上,明白了。可以让其他用的上朋友们共享了。
回复
4楼
回复
5楼
呵呵,拿分来
回复
6楼
求次:“容量大的试验变压器是有困难的”需改为“容量大的,试验变压器是有困难的”。
回复
7楼
谢谢CCCHHH,我改过来了。
回复