高压侧内部一端接地的电压互感器怎样做交流耐压试验?
ccchhh
ccchhh Lv.5
2005年04月05日 23:48:23
来自于变压器
只看楼主

高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?

高压侧内部一端接地的(与铁芯接死的,半绝缘式的)电压互感器怎样做交流耐压试验?
免费打赏
ducksir_
2005年04月06日 22:18:50
2楼
呵呵 不做共频的,做感应耐压
就是施加倍频电压,电压值为实验电压,而由于电压频率变高,可以防止铁心饱和,从而完成试验,不知道我说明白了没有??
不好意思,忘记了一点 电压施加在高压端,接地点在试验时接地
倍频电压电压一般为3倍频或4倍频
电压施加时间为
120*电压频率/100 单位:秒
但最少应该为20(?)秒 不太清楚了
回复
ccchhh
2005年04月06日 22:54:16
3楼
谢楼上,明白了。可以让其他用的上朋友们共享了。
回复
互感器
2005年04月06日 23:28:10
4楼
回复
互感器
2005年04月06日 23:30:14
5楼
呵呵,拿分来
回复
ccchhh
2005年04月11日 15:55:33
6楼
求次:“容量大的试验变压器是有困难的”需改为“容量大的,试验变压器是有困难的”。
回复
互感器
2005年04月11日 18:37:01
7楼
谢谢CCCHHH,我改过来了。