请问空调冷冻水管系统的工作压力是怎么计算的?系统水力计算的原理是怎样的?
请问空调冷冻水管系统的工作压力是怎么计算的?系统水力计算的原理是怎样的?
2楼
冷冻水系统为闭式系统,无需考虑高差
水泵扬程=1.1*系统阻力
系统阻力=冷水机和末端的水阻+系统管道及配件的沿程及局部阻力.
回复
3楼
二楼说的是有道理,我想系统阻力应该这样计算
系统阻力=冷水机和末端的水阻+系统管道及配件的沿程及局部阻力+系统水系统的高差阻力
回复
4楼
同意3楼的说法,高差也要考虑吧,这也是一个阻力
回复
5楼
工作压力=静压+动压
静压:膨胀水箱的定压高度.
动压:水泵进出口的压差
水泵扬程的选择是按楼上说的!
回复
6楼
画个水压图!!
回复
7楼
对于闭式系统的计算二楼说的没错:
冷冻水系统为闭式系统,无需考虑高差
水泵扬程=1.1*系统阻力
系统阻力=冷水机和末端的水阻+系统管道及配件的沿程及局部阻力.
对于开式系统的计算要考虑高差如三楼所说的:
系统阻力=冷水机和末端的水阻+系统管道及配件的沿程及局部阻力+系统水系统的高差阻力
回复
8楼
注意静压!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
7楼说得对
回复
10楼
7楼给予综合了,
回复
11楼
444444444444444444444444444444
回复