请教关于风冷螺杆、涡旋机组的性价比
dancesky
dancesky Lv.2
2005年04月05日 19:07:27
来自于制冷技术
只看楼主

风冷螺杆机放置屋顶的噪音会影响将来的使用么?同时不同冷量段的螺杆、涡旋机组的性能与价格会是怎样?请专家来做个评估好不好?:)

风冷螺杆机放置屋顶的噪音会影响将来的使用么?同时不同冷量段的螺杆、涡旋机组的性能与价格会是怎样?请专家来做个评估好不好?:)
免费打赏
liminghua888
2005年08月01日 10:48:49
32楼
涡旋机组在小的冷量场所还是比较有性价比的,至于选择怎样的机组还要看实际情况,比如自己的成本、价格因素等……
回复
greeren
2005年08月02日 12:16:23
33楼
螺杆式与涡旋式风冷冷热水中央空调系统对比
项目 螺杆式280 涡旋式270
价格 ¥:370460.00 ¥:355754.00
制冷量 274KW 272KW
制热量 319KW 286KW
制冷功耗 88KW 86.5KW
制热功耗 86KW 84.5KW
占地面积 7.5平米 9.2平米
压缩机 半封闭螺杆压缩机 全封闭涡旋式柔性压缩机
压缩机数量 1台 6台
制冷剂量 68公斤 84.4公斤
机组重量 2170公斤 3240公斤
40℃冷修正值 0.91 0.91
45℃冷修正值 0.82 0.86
5℃热修正值 0.94 0.95
热修正值 -1℃热修正值0.77 0℃热修正值0.84
--5℃热修正值 0.68 0.75
热修正值 --7℃热修正值0.0.63 --10℃热修正值0.67
化霜级 2级 6级
机箱 开启 封闭
噪音 大 小
对比说明:
1、 涡旋式比螺杆式价格低,能效比高,运行更节能。
2、 涡旋式共有6个单独的制冷系统,出现故障系统照常运行;螺杆式只有一个系统,出现故障系统不能运行,影响餐厅生意。
3、 涡旋式制冷制热修正系数均比螺杆式高,抗气温影响空调效果的能力强。
4、 涡旋式系统本方案由60KW、80KW、130KW三台主机,六个不同功率的压缩机组成,能量调节范围更大,机组启动为逐台启动,对电网影响小,要求小,运行更节能。螺杆式系统只有一台主机,启动电流大,对电网影响大,要求高,
5、 螺杆式主机所具备的是能量调节能力,能量调节与耗电功率不相等,在机组进行能量调节的过程,电机功率并不能改变,只是改变了电机的负荷大小。
6、 涡旋式压机为全封闭式,漏F22的几率小,螺杆式压机为半封闭式,漏F22的几率大,维修成本高。
7、 涡旋式系统销量大,系统原理与家用空调差不多,配件价格便宜,配件供应时间短,空调界一般的维修师傅都可以维修。而螺杆式系统则与之相反。
回复
greeren
2005年08月02日 12:19:34
34楼
以上是针对格力产品所作的一个对比,请各位指正
回复
liuwei0813
2005年08月04日 15:01:28
35楼
现在的价格是根据项目的大小来定的,最后的造价会很低.
回复
qiujj_07
2005年08月05日 20:32:43
36楼
风冷螺杆机组的噪音较大,有没有办法消声? 能否列出一些可行的措施?
回复
xiebin1022
2005年08月07日 18:50:20
37楼
上海富田空调的螺杆式风冷热泵机组单机制冷已经做到800RT了,满液式水冷螺杆机组单机可以做到1000RT了,而干式水冷螺杆机组可以达到1080RT了。
回复
nky6666
2005年08月14日 21:56:47
38楼
同意7楼
回复
quandunhai
2005年08月20日 15:10:57
39楼
两种机型各有千秋,和能单从某一方面比较的,可以这么说,两种机型的选用要看使用的现场,因人(用户),因时(气候),因地(地域)等等方面综合考虑.
回复
mandolin_mm
2005年08月29日 17:18:20
40楼
学习学习ING~~~
回复
残星楼
2005年08月30日 21:48:52
41楼
每一种产品都有他的好处,因为人类在进步,今天有个新的想法,好明天一改造,哦,比原来的好,所以就是有这个好坏,和优缺点了哦
回复