欢迎大家投票,想了解一下现在市场那种型号的柜子使用率高。另:【调查】开关设备(高压开关柜)使用情况http://bbs.co188.com/content/0_1233386_1.html【调查】开关设备(GIS)使用情况http://bbs.co188.com/content/0_1233391_1.html[ 本帖最后由 shang-rila 于 2008-12-13 11:19 编辑
欢迎大家投票,想了解一下现在市场那种型号的柜子使用率高。另:
【调查】开关设备(高压开关柜)使用情况
http://bbs.co188.com/content/0_1233386_1.html
【调查】开关设备(GIS)使用情况
http://bbs.co188.com/content/0_1233391_1.html
[
本帖最后由 shang-rila 于 2008-12-13 11:19 编辑 ]
2楼
我一般用固定柜,采用插拔式开关,这样比较经济
回复
3楼
大家都不用低压柜吗?:time:
回复
4楼
我一般用GGD GCK GCL GCS KYN 农村用PGL.
回复
5楼
以前全是用的GGD的,后来出了几次事后,再来都选用的GCK的抽屉柜,安全些。以前出事,其实也不是柜子的问题,关键是配的开关质量差了,开关下面一短路跳闸,开关上面就电弧短路,直接炸柜子母排。炸的那个惨啦,天昏地暗、日月无光。从建好到最后全部换开关,整个炸了8次母排!!!2500的变压器,想想怕吧!!
回复
6楼
开关下面一短路跳闸,开关上面就电弧短路 开关质量占故障的一大部分另外不容忽视的就是开关短路分断容量
回复
7楼
我们站里的没有资料,不知道什么型号和厂家的
回复
8楼
首选ABB MNS或默勒得modan6000
回复
9楼
:handshake :handshake :handshake :handshake
回复
10楼
整个炸了8次母排
回复
11楼
抽屉柜的质量一定要选好的,我们用过一个厂家的抽屉柜质量不怎么样,机械部分老出问题。
回复