关于风机盘管凝结水是否加存水弯的讨论?
qingying409
2008年12月12日 15:03:30
只看楼主

和大家讨论一个问题:关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.

和大家讨论一个问题:
关于风机盘管的凝结水,是否要加存水弯?
我做过几个工地的风机盘管,凝结水一般情况下是不需要加存水弯的.原因主要是因为,风机盘管的凝结水拖盘为敞开式,时间长了会比较脏,若加存水弯容易堵塞.
而新风机组及水环热泵,则不涉及该问题.所以新风机组与水环热泵一般都有存水弯.

我目前所在的工程,也有大量的风机盘管,但是我没有按照以往的工程经验,对风机盘管的凝结水增设了存水弯.因为我在一本正规出版物的上面真真切切的看到"风机盘管的凝结水也需有存水弯"的明文要求.
在验收过程中,监理提出了这个问题,我也将我看到的要求拿给了监理看,与其理论.可是,监理还是不服(可能是爱于面子吧:))......
请大家都来发表一下自己的看法.如果能根据这个知识点有所展开那就更好不过了......期待中..........
huofei-email
2008年12月21日 09:57:56
2楼
需要加存水弯的!

机组内风机的存在会造成凝结水管中是负压或者正压,分别对应不同的存水弯形式。

如果不安装存水弯,仅仅依靠冷凝水自身的重力,不一定能抵抗风机的压头。so......
回复
mengnan110
2008年12月22日 19:34:06
3楼
不需要的。。。。。。。。。。。。。,
回复
hehong0626
2008年12月23日 22:35:02
4楼



一般的盘管与室外相通,如何出现负压?你说的是空调器吧?
回复
kairui_dxx
2008年12月25日 15:55:36
5楼
(1) 冷凝水管的水平管应坡向排水口,坡度符合设计要求,当设计无规定时,其坡度宜大于等于8/1000;采用软管连接时应牢固,不得有瘪管和强扭。
(2) 空调器的排水管应按机内的静压大小来设置水封,以使冷凝水能够顺利排出。排水管连接的水封如图所示。图中尺寸H1和H2应根据机内的静压大小来确定
当机内为负压时:H1=50mm
H2=P/10+60mm
当机内为正压时:H1=50mm
H2=P/10+40mm
式中P——空调器内的工作压力
回复
liubao.lin2008
2008年12月25日 19:11:57
6楼
应该不用,如果加的话时间长了会堵:time:
回复
will_cai
2008年12月26日 14:23:33
7楼
通常风机盘管冷凝水会就近排至卫生间,为防止一些异味沿冷凝水管串至房间,应加设存水弯;
对于一些柜式空调器,当凝结水盘位于机组内的负压区段时,凝结水盘的出水口处必须设置存水弯以防止凝结水回流。

[ 本帖最后由 will_cai 于 2008-12-26 14:24 编辑 ]
回复
jingmc
2009年01月11日 20:41:53
8楼
,如果带回风箱的风机盘管应该是要的,因为有负压产生了吧,同理风柜也是要的.如果不带回风箱的风盘,直接和大气相通,就没必要了
回复
wangyidl
2009年02月20日 22:00:06
9楼

:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
why2008
2009年02月21日 20:41:47
10楼
ding ding ding ding
回复
airda
2010年01月20日 11:06:31
11楼
这个要看管路系统的长度,如果离排放点较近,在不用;反之,应设置,并且在水平管上设置通气管