我随便算了一个。上面数据不去管他我想问MORGAIN的实配钢筋前面都带个数字,这里是24。这个是什么意思啊?!另外实配面积怎么比计算面积大那么多?放大了多少啊?
我随便算了一个。上面数据不去管他
我想问MORGAIN的实配钢筋前面都带个数字,这里是24。这个是什么意思啊?!
另外实配面积怎么比计算面积大那么多?放大了多少啊?
2楼
我应该选哪个?大家的上部荷载都是怎么输的?
回复
3楼
你的综合分项系数好象选错了,我觉得应该是1。0,satwe生成的内力是设计值,不是标准值
回复
4楼
“24”表示钢筋根数。
最大组合内力仅勾选“D+L”可能不够,相关帖子详见:
http://www.morgain.org/bbs/showthread.php?s=&threadid=472
“综合分项系数 Yz”取值 1 不对。偏于安全,当选取“读取外接计算程序的柱底内力”时,取 Yz =1.25~1.3;如果直接输入 Nk、Mk、Vk ,取 Yz =1.35
采用“综合分项系数 Yz”换算基本组合值、标准组合值较为粗略,是新旧规范交接时的“应急产物”。拜托不要再用旧版本计算,新版本独立基础、独立承台均提供专业版,荷载输入作了如下改进:
1、提供了两种荷载输入方式:“各工况下内力标准值”、“标准及基本组合值”。不再使用“综合分项系数 γz”换算标准组合值与基本组合值的近似方式。
2、对于“各工况下内力标准值”荷载输入方式,由程序自动计算标准组合值及基本组合值,并可外接计算程序读取底层柱底各工况下内力标准值。
3、当勾选“□进行天然地基与基础抗震承载力验算”时,标准及基本组合值将分为抗震与非抗震两组最大内力组合(Nmax、Mmax 等)分别进行验算。