原设计是两台蒸汽溴化锂的,现在蒸汽涨价厉害,业主想改成螺杆的,可是供电部门不批,折中后就想一台螺杆一台溴化锂查了下冷却水温略有不同
原设计是两台蒸汽溴化锂的,现在蒸汽涨价厉害,业主想改成螺杆的,可是供电部门不批,折中后就想一台螺杆一台溴化锂
查了下冷却水温略有不同
2楼
压力损失也有不同,要加定流量阀门调节了
回复
3楼
这些都是小问题,你运行起来就知道头疼了...
溴化锂机组你千万要维护好,不然过几年你水温就奔着十几度去了(冷量衰减真可怕)。
蒸汽制冷的在这方面可要好多了...
我见过很多系统,螺杆机和溴化锂并联,溴化锂出的是10度的水,(保养不利,或者是燃料价格太贵,不肯开...汗)螺杆机出7度的水,混合起来...OTL这个BA是么办法做了= =b凑工况点吧...
当然,你末端要求不高,保养得好的话,也可以用用就是了,主要还是要看当地的能源价格!要不是当年我们天然气像白给的一样廉价,也不至于有人想用这样的系统吧?(当然,也有可能是为了系统安全而作为备机,据我所知,上海环球金融中心就是5台约克离心机,4台溴化锂作备机,销售厉害呀~)
不过溴化锂主机现在用还省钱么?说到底,除非周围有废热可以利用,要不这种根本不节能,甚至是浪费能源的东西,为什么要选用呢?就因为用电限额到了?政府相关部门在这里很有问题啊= =+有人做了攻关了吧~
[
本帖最后由 vf_19s 于 2008-12-12 14:43 编辑 ]
回复
4楼
改用地源热泵不行吗?周边环境是否可行?
回复
5楼
现在还没施工也就是原设计也就是不久前的事情这啥设计院现在还设计这个机器业主什么类型的单位啊