可控硅直流电源的几点疑问
magicganjn
magicganjn Lv.2
2008年12月11日 21:17:38
只看楼主

此电路为一直流电源电路,采用三相半控桥式电路。输出为脉动直流32V,400A,变压器选用干式变压器,输入端为三相380V/50Hz电源输入,U0+、U0-为输出端。请问:1、当接通负载,输出为脉动直流32V,400A时,流过每个可控硅三极管的电流大小如何确定?2、变压器的功率如何确定?3、当接通负载,输出为脉动直流32V,400A时,流过ZK1、JC1、RJ1电流的大小如何确定?

此电路为一直流电源电路,采用三相半控桥式电路。输出为脉动直流32V,400A,变压器选用干式变压器,输入端为三相380V/50Hz电源输入,U0+、U0-为输出端。
请问:
1、当接通负载,输出为脉动直流32V,400A时,流过每个可控硅三极管的电流大小如何确定?
2、变压器的功率如何确定?
3、当接通负载,输出为脉动直流32V,400A时,流过ZK1JC1RJ1电流的大小如何确定?

请各位达人帮忙解答疑问,万分感谢!

[ 本帖最后由 magicganjn 于 2008-12-12 15:10 编辑 ]

1.jpg


20081211_cdd4b77877d31d71ecbdpkq4pOUskpEl.jpg

免费打赏
爱芳的日子
2008年12月12日 01:57:30
2楼
ZK1、JC1、RJ1电流只和负载有关,也就是说,在没有负荷时,它们只承受空载电流。
回复
magicganjn
2008年12月12日 16:25:30
3楼
请高手来看看,谢谢了 !
回复
qbw4607
2008年12月13日 10:29:56
4楼
呵呵,不算是高手,试着回答吧!
1,每个可控硅及二极管流过电流为输出电流的1/3。
2,变压器功率为:直流输出电压×电流×系数1.15,即32×0.4×1.15=14.7,约为15KVA
3,原边的电流按照通用计算公式就行,即32×0.4/(380*1.73)。
以上是按照可控硅控制角为0的情况进行的计算。实际上,由于可控硅在工作时控制角不同,波形不是正弦波,只能大致估算。
回复