特灵空调机组改造
yunfeng_shao
2005年04月05日 15:59:24
来自于制冷技术
只看楼主

现有特灵的风冷机组本来是销往地中海地区的。其工作温度在5-50度间,现在的问题是在低于5度时机器自动停机,现在要把工作范围调到-7--40度请问有何好的方案!我个人的方案换膨胀阀、改测控点。

现有特灵的风冷机组本来是销往地中海地区的。其工作温度在5-50度间,现在的问题是在低于5度时机器自动停机,现在要把工作范围调到-7--40度请问有何好的方案!
我个人的方案换膨胀阀、改测控点。
免费打赏
whq6524356
2005年04月05日 16:21:45
2楼
换膨胀阀也许太费劲了!

个人认为从它的控制电路上下手会简单些,从新设置温度
回复
yunfeng_shao
2005年04月12日 09:58:17
3楼
其实最麻烦的是要更改程序,要加除霜功能。改程序我不会!不知道有人会不!!!
回复
a13152600172
2005年05月05日 17:06:22
4楼
去问特灵广州办事处的曾工或工厂的张工。电话是曾工013609017100张工013915789182
回复
xh_520
2005年05月07日 15:17:27
5楼
一般编程是不会教给别人的吧!!!

买本书自己学最好。。。
回复
a13152600172
2005年05月07日 15:37:09
6楼

他们会说的我了解了好多了
回复
haeshern
2005年05月14日 20:51:04
7楼
千万不要随意改动设计
更不能轻易的更改电控参数
很可能使压缩过载的、、、、、、
主要考虑因素:压缩机的工作环境、、、
可先了解压缩机参数再作修改
回复
fen55
2005年06月22日 22:40:15
8楼


曾工他们做小机售后的吧,这事应该找陈国强他们,他们才是做大机的
回复
sdwfcjyl
2005年06月29日 01:04:14
9楼
做广告呢?
回复
zht2004
2005年06月30日 20:27:11
10楼
whq6524356 刚上任啊,来点好东西让大家侃侃那
回复
dulianhai-1
2008年09月12日 12:35:07
11楼
还是找厂家解决,应该是个小问题