现有特灵的风冷机组本来是销往地中海地区的。其工作温度在5-50度间,现在的问题是在低于5度时机器自动停机,现在要把工作范围调到-7--40度请问有何好的方案!我个人的方案换膨胀阀、改测控点。
现有特灵的风冷机组本来是销往地中海地区的。其工作温度在5-50度间,现在的问题是在低于5度时机器自动停机,现在要把工作范围调到-7--40度请问有何好的方案!
我个人的方案换膨胀阀、改测控点。
2楼
换膨胀阀也许太费劲了!
个人认为从它的控制电路上下手会简单些,从新设置温度
回复
3楼
其实最麻烦的是要更改程序,要加除霜功能。改程序我不会!不知道有人会不!!!
回复
4楼
去问特灵广州办事处的曾工或工厂的张工。电话是曾工013609017100张工013915789182
回复
5楼
一般编程是不会教给别人的吧!!!
买本书自己学最好。。。
回复
6楼
他们会说的我了解了好多了
回复
7楼
千万不要随意改动设计
更不能轻易的更改电控参数
很可能使压缩过载的、、、、、、
主要考虑因素:压缩机的工作环境、、、
可先了解压缩机参数再作修改
回复
8楼
曾工他们做小机售后的吧,这事应该找陈国强他们,他们才是做大机的
回复
9楼
做广告呢?
回复
10楼
whq6524356 刚上任啊,来点好东西让大家侃侃那
回复
11楼
还是找厂家解决,应该是个小问题
回复