用户站容量
eagle_gxs
eagle_gxs Lv.8
2008年12月11日 10:30:50
只看楼主

请教各位:问题如下 在上海地区,用户站的容量为500KVA,常用电源为高压进线,备用电源为市政低压进线。现在我的常用容量不足,能否在备用里借用50KW容量当常用使用?

请教各位:问题如下

在上海地区,用户站的容量为500KVA,常用电源为高压进线,备用电源为市政低压进线。现在我的常用容量不足,能否在备用里借用50KW容量当常用使用?
免费打赏
guobauu
2008年12月11日 15:33:17
2楼
可以的,你在哪个区域?
回复
eagle_gxs
2008年12月12日 15:28:12
3楼
闸北区啊,谢谢啊:lol
回复