自动跑风不工作???
qwe3211123
qwe3211123 Lv.2
2008年12月10日 19:23:30
来自于采暖供热
只看楼主

最高点的跑风不能正常工作:通常只有在才起泵或者停泵的时候才工作,换了3个也是同样。正常循环时回水管里有有流水的声音(跑风只比分水器高一点点。但是同一个单元的另一个跑风是正常工作的也听不到水声。)系统有膨胀水箱。比所有的跑风高1。6米。请高人指导一下如何解决。:(

最高点的跑风不能正常工作:通常只有在才起泵或者停泵的时候才工作,换了3个也是同样。正常循环时回水管里有有流水的声音(跑风只比分水器高一点点。但是同一个单元的另一个跑风是正常工作的也听不到水声。)系统有膨胀水箱。比所有的跑风高1。6米。请高人指导一下如何解决。:(
免费打赏
qwe3211123
2008年12月14日 10:36:20
2楼
如果我把与跑风连结的管径加粗。变成2寸半的在加高一米。效果会怎么样/
:'(
回复
qwe3211123
2008年12月20日 18:55:44
3楼
请各位给指教下呀:'( :'( :'(
回复
minyan11
2008年12月22日 09:58:42
4楼
管内水流速超过0.25M/S时,空气是和水混合在一起流动的,只有很少一部分空气能分离出来。
回复
hb1975250
2008年12月22日 14:50:58
5楼
可以检查一下膨胀水箱的定压点的位置
回复
qwe3211123
2008年12月22日 17:40:32
6楼
这个系统原来是先上水。后回水,共计4个单元进水顺序是1234。回水是4321。后来回水的顺序改成了1432。我这是一单元就成了先进先回。请高手指教下:'( :'( :'(
回复
qwe3211123
2008年12月23日 19:46:40
7楼
这个系统原来是先上水。后回水,共计4个单元进水顺序是1234。回水是4321。后来回水的顺序改成了1432。我这是一单元就成了先进先回。请高手指教下
回复