现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?
现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。
我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?
2楼
2 个区的话和屋顶水箱并联吧,最不利喷头的水压达到0。05MPA就够了,你可以试算一下,达不到只有采用加压设备了
回复
3楼
设了两个及两个以上报警阀的,阀前应设成环状网,消防水箱出水管应在报警阀前的管道连接,规范上都有说明
回复
4楼
请问这个0.05MPa是从何得出的数据?是喷头需要的最低压力吗?
回复
5楼
报警阀前已经设成环状网,消防水箱出水管也在报警阀前的管道连接,只是现在我不明白能不能保证最不利点的喷头压力,现在水箱离最不利消火栓的压头为7米。
回复
6楼
这个0.05MPa是怎么来的,你看看自喷设计规范就知道了
回复
7楼
设了两个及两个以上报警阀的,阀前应设成环状网
错误,规范上写的是宜.可以不形成环网的.
回复
8楼
一般水箱底到最不利喷头为10m就不要设稳压装置了
回复
9楼
0.05MPa+水箱出水管到最不利喷头管网损失+报警阀及其他附件损失。
不过这里计算流量按一个喷头的流量
回复
10楼
计算流量到底是1个喷头还是4个,不太统一。规范也没提出,只说明了出水管管径DN80/DN100
回复
11楼