厂房的喷淋
hailovelang
2005年04月05日 13:46:17
只看楼主

一印刷厂房,长105米,宽80米。办公楼与厂房连在一起,厂房一层,高7米。办公楼2层,每层4.2米。要不要在办公楼和厂房内都设消火栓和喷淋?请指导,谢谢!

一印刷厂房,长105米,宽80米。办公楼与厂房连在一起,厂房一层,高7米。办公楼2层,每层4.2米。要不要在办公楼和厂房内都设消火栓和喷淋?请指导,谢谢!
免费打赏
lysun
2005年04月05日 13:57:44
2楼
都需设消防栓及喷淋系统,应按严重危险级I级设计。
回复
123
2005年04月06日 12:46:47
3楼
再详细介绍一下工程性质,比如:厂房生产类别、是否洁净厂房、产品名称、办公楼装修标准等等。
回复