ABB的ACS800变频器,如果模拟量信号4-20MA的输入电流短暂缺失,会不会造成变频器过电流现象发生?我单位的变频器故障显示OVERCURRENT(过电流) 下翻页后显示 1 last warning RUN DISABLED (未收到运行允许信号)怀疑是不是第二个故障RUN DISABLED 造成了第一个故障OVERCURRENT?请各位给个说法呗!多谢

ABB的ACS800变频器,如果模拟量信号4-20MA的输入电流短暂缺失,会不会造成变频器过电流现象发生?
我单位的变频器故障显示OVERCURRENT(过电流)
下翻页后显示 1 last warning
RUN DISABLED (未收到运行允许信号)
怀疑是不是第二个故障RUN DISABLED 造成了第一个故障OVERCURRENT?
请各位给个说法呗!多谢
免费打赏
woniu0321
2008年12月24日 17:25:56
12楼
先用万用表量一下有没有模拟电流不就可以判定有没有模拟量了,
另外可以断电重启变频器。是不是有缺相现象,有可能是外接电源接触器或是空气开关触点接触不好等,我建议先查查外围情况,后在检查变频器内部,以我的经验大部分都是外围引起的故障。
回复
wang123lin456
2008年12月25日 20:54:46
13楼
(未收到运行允许信号)电机不可能运转起来;OVERCURRENT(过流)应该检查1.电机负载 2.加速时间 3.电机和电缆