一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?
一热水水池,给水用PP-R,排水管子的选用有点疑惑。手上的样本没有说明U-PVC排水管的温度要求,只有给水用U-PVC上写有小于45度。排水管能否使用U-PVC管(工作温度60度)?
免费打赏
bys1960
2005年04月05日 12:12:31
2楼
最好用金属管。如果瞬间排水温度不大于80度可以采用U-PVC排水管。据说有耐热塑料排水管但没有相关资料。
回复
forfeel5217
2005年04月05日 12:23:37
3楼
用金属管
回复
xiaochuang_ok
2005年04月05日 12:49:13
4楼
如果管径大的话,可以用波纹管啊!
回复
timon
2005年04月05日 14:20:30
5楼
工作时间有几小时每天,水温保持在60左右。或者全部使用给水PP-R,长期工作温度为70度/50年。
回复
相关推荐
排水管穿楼板设套管与不设套管做法
建筑给排水
2024-08-20 14:09:54
市政给排水管道工程施工图解及附常见问题防治措施!
给排水资料库
2024-08-05 15:54:40
城市排水管网养护运行问题与解决措施
市政给排水
2024-07-25 11:14:53
跪求行洪论证报告模板,建设内容为市政排水管网,做行洪论证报告!!!!急急急
水文与水资源工程
2024-07-14 11:31:30
排水管网低水位运行做对了什么?
给排水资料库
2024-07-12 09:35:25
天正给排水管径标注后,转T3格式,所有标注全文字全部是断开的 标注不能连在一起有办法解决吗
天正给排水
2024-07-11 13:19:26
丁敏:大型排水管网修缮实例分析与思考
水处理
2024-07-03 09:10:33
建筑给排水管材的抽样检测
给排水资料库
2024-06-27 11:42:16
室外给排水管网施工质量通病防治
市政给排水
2024-06-26 13:43:13
给排水管道距墙尺寸汇总,拿走不谢!
建筑资料库
2024-06-26 09:32:07
室内排水管道穿楼板渗漏解决方案
建筑给排水
2024-06-17 11:52:53
天正给排水管线显示不正常,CAD快速看图显示正常
天正给排水
2024-06-11 19:03:14
给排水管道的12种连接方式对比及其优缺点,一次看明白!
给排水资料库
2024-06-05 10:32:26
给排水管道工程施工质量验收
给排水资料库
2024-05-30 06:09:24
三维激光扫描仪在排水管网测量中的应用
市政给排水
2024-05-29 11:13:18
座便器排水管尺寸?座便器使用注意事项?
建筑给排水
2024-05-26 23:20:22
隧道塑料排水管沟计量计价注意事项分析
造价成本管理
2024-05-24 10:25:20
谭学军:城乡排水管网工程标准研究
给排水资料库
2024-05-21 09:44:27
屋面雨水排水管穿越构件时相关要求
给排水工程施工
2024-05-17 15:03:15
各类供排水管网8.35万公里!已下达115亿元!
市政给排水
2024-05-16 15:42:42
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开