我的冷水机匹配后制冷效果差怎么回事
weiyang111
weiyang111 Lv.2
2008年12月09日 16:48:28
只看楼主

环境温度32度,水温28度,制冷量2500的压缩机匹配打了600g R22的冷煤 高压15.5,低压6.7,,,600升的水,开始测试,每十分钟还减不到0.3度,我打开机盖看,排气温度比较高,蒸发器进口严重结冰,请问各位高手这是怎么回事,

环境温度32度,水温28度,制冷量2500的压缩机匹配
打了600g R22的冷煤
高压15.5,低压6.7,,,

600升的水,开始测试,每十分钟还减不到0.3度,
我打开机盖看,
排气温度比较高,蒸发器进口严重结冰,请问各位高手这是怎么回事,
免费打赏
zha208
2008年12月25日 14:34:06
2楼
充氟量不够,再加些
:)
回复
aw100
2008年12月30日 17:01:24
3楼
是R22的话。
应该是冷媒不够。
高低压数据测量有误,要检查检查。。。
回复
baiqqbukn
2009年01月18日 16:50:09
4楼
这是十足的缺冷媒表现!
回复