敷设6根单芯500mm2铝芯电缆,ABC三相各2根,现只有2根管,请问是不是应该ABC三相3根穿一根管?这样穿的原理是什么?

敷设6根单芯500mm2铝芯电缆,ABC三相各2根,现只有2根管,请问是不是应该ABC三相3根穿一根管?
这样穿的原理是什么?
免费打赏
dljeth
2008年12月09日 21:10:38
2楼
每根管子内电缆通流之和为零。
否则管子会产生涡流,会把电缆点着的。
回复
wqh26
2008年12月10日 14:08:16
3楼
:victory: 同意楼上观点