换热站内与采暖循环泵并联的管路是什么?
loosy
loosy Lv.2
2008年12月09日 13:59:00
来自于采暖供热
只看楼主

如题,本人在热交换站图籍上看到的05R103 1-7页,在采暖循环泵的前后集管上连接了一根DN40的管子,还装了两个平衡阀,一个压力表,不知是作甚么的,望大家告知!

如题,本人在热交换站图籍上看到的05R103 1-7页,在采暖循环泵的前后集管上连接了一根DN40的管子,还装了两个平衡阀,一个压力表,不知是作甚么的,望大家告知!
免费打赏
niaobushengdan
2008年12月17日 18:23:34
12楼
那是旁通管,这个管子上应该还有一个止回阀阀吧,主要是保护系统用的,防止水泵正负极接反,另一个防止水击现象的产生
回复
xiulin83
2008年12月18日 16:32:19
13楼
做旁通取压的,寻找恒压点。
回复
zhdp2000918
2008年12月22日 11:28:33
14楼
啥样的啊,没看到图啊
回复
jczjj1234
2008年12月25日 21:43:43
15楼
我也认为是做旁通用的
回复
loosy
2009年01月04日 16:56:18
16楼

谢谢指点:call: 不过看来旁通定压成本很高呀
回复

相关推荐