论文简介: 地下室外墙的设计总结 附件名:20081291228799286229.zip 文件大小:30K (升级VIP 如何赚取土木币)
论文简介:
地下室外墙的设计总结
附件名:20081291228799286229.zip
文件大小:30K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
感谢楼主的资料,太感谢了,对于我们初学者肯定大有帮助,再次对你表示感谢
回复
3楼
不过希望有具体的实例!
回复
4楼
难道这个论文没有具体实例吗?下载来学习学习
回复
5楼
谢谢楼主的分享
非常感谢:)
回复
6楼
:) 不错的一篇文章
回复
7楼
我觉得这样写很不负责任啊,有没有简介什么的,很多时候东西下了才发现不是自己要的,或者基本得让人能睡着。谁有功夫老浪费在下载,一看没用,扔掉。。。这么个过程上
回复
8楼
疑问:建议地下室外墙应不小于C25
回复
9楼
京院所取的5.0kN/m2的活荷载,本人认为过于保守,如果是楼下地下室尚可,如果是楼前的地下建筑物如水池的外壁荷载,京院措的解释还满足吗?
本人很不理解京院措说一个消防车32t,占地面积100m2,搭云梯等需要与楼梯拉开距离,我觉得这个说得不详细,只说了一个情况,用得时候要慎重。
回复
10楼
地面活载产生的水平压力沿墙高均匀分布,这只是一个可用但粗略的错误的简化。土质不同,k不同,那么荷载怎么会一样?另外,地面活载,如果是集中荷载呢?100m外的集中荷载和1米左右的集中荷载有无区别?
回复
11楼
土对地下室外墙产生水平荷载?
很重要的一点,是主动土压力还是静止土压力?
1/3应该是主动土压力,多用于挡土墙,而不是地下室外墙
日本的规范,静止土压力均取0.5.
如果搞不清楚概念,建议你一律取静止土压力,反正安全第一。
回复