高规 8.3.2的附注疑问附注中要求当有两个或两个以上出入口时,其风量乘以1.5~1,75系数计算.我作的合用前室有三个门,分别是入户门,通向防烟楼梯间的门,通向防烟楼梯间前室的门.楼梯间为剪刀楼梯间,共30层,纯住宅..该前室是否应看作有3个出入口?????前室按风速法算出23562m3/h,可是如按表中附注修正,至少18000X1.5=27000m3/h,前室风量应该怎么取??????
高规 8.3.2的附注疑问
附注中要求当有两个或两个以上出入口时,其风量乘以1.5~1,75系数计算.
我作的合用前室有三个门,分别是入户门,通向防烟楼梯间的门,通向防烟楼梯间前室的门.楼梯间为剪刀楼梯间,共30层,纯住宅..该前室是否应看作有3个出入口?????
前室按风速法算出23562m3/h,可是如按表中附注修正,至少18000X1.5=27000m3/h,前室风量应该怎么取??????
2楼
应该按22000×1.6×1.1(漏风率)=38720m3/h,风压一般取750pa左右。
回复
3楼
注中要求当有两个或两个以上出入口时,其风量乘以1.5~1,75系数计算.
我作的合用前室有三个门,分别是入户门,通向防烟楼梯间的门,通向防烟楼梯间前室的门.楼梯间为剪刀楼梯间,共30层,纯住宅..该前室是否应看作有3个出入口?????
前室按风速法算出23562m3/h,可是如按表中附注修正,至少18000X1.5=27000m3/h,前室风量应该怎么取??????
如防烟楼梯间前室和合用前室都送风,那么按气流方向,两个前室应只有一个出路,分别是入户门,前室之间由于都设计为25Pa,应该不算气流出路,剪刀楼梯间为50Pa,也应该不算气流出路,那么前室是否只应考虑为一个出口?????这样,前室送风就不用考虑1.5~1.75的系数
[
本帖最后由 fxw_fxw 于 2008-12-11 15:48 编辑 ]
回复
4楼
拜托,高手,看看,分析分析:Q
回复
5楼
对剪刀楼梯间和合用前室加压送风就好了,独立前室可不设加压送风
回复
6楼
由于两个楼梯在不断转换,每个楼梯间风量应介于(楼梯间及其合用前室分别加压送风量)及(防烟楼梯间前室不送风)之间
回复
7楼
哈这个楼梯间,是比较变态的。6#分析的对。
回复
8楼
对剪刀楼梯间和合用前室加压送风就好了,独立前室可不设加压送风,一般都是这样做的,风量按高规里选就是了,本来高规里的风量说的就很~~~~呵呵
回复
9楼
对剪刀楼梯间和合用前室加压送风就好了,独立前室可不设加压送风,一般都是这样做的,风量按高规里选就是了,本来高规里的风量说的就很~~~~呵呵
回复
10楼
这个还是比较好分析的,看看有几个通往前室的疏散口
回复