地梁做成这样能用么?大家帮忙看一下!新增上传最新图。
ynsm
ynsm Lv.2
2008年12月08日 19:23:25
来自于工地图片
只看楼主

地梁做成这样合格么?大家帮忙看一下!:handshake[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 16:52 编辑 ]

地梁做成这样合格么?大家帮忙看一下!:handshake

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 16:52 编辑 ]

DSCF0028.JPG


DSCF0029.JPG


DSCF0030.JPG


DSCF0031.JPG


DSCF0032.JPG


DSCF0033.JPG


DSCF0034.JPG


DSCF0035.JPG


DSCF0036.JPG


DSCF0037.JPG


DSCF0038.JPG


DSCF0039.JPG


OCR.jpg


OCR001.jpg


DSCF0017.JPG


DSCF0018.JPG


DSCF0019.JPG


DSCF0020.JPG


DSCF0021.JPG


DSCF0022.JPG


DSCF0023.JPG


DSCF0024.JPG

免费打赏
chenjbo
2008年12月26日 19:58:12
22楼
该换人就换,不要被几个民工给糊弄了,这种施工的方法太过了。
回复
ynsm
2008年12月30日 14:28:38
23楼
现在的施工队都这样水平低么!杂做出来的活这么差呀!
回复
化工设计员工
2010年07月04日 11:47:47
24楼
怎么没有模板?
回复
anzhihui21
2010年07月05日 09:29:52
25楼
没问题的,放心用,
回复
张猛
2010年07月05日 10:08:57
26楼
箍筋不够,主筋锚固不到位,绑扎水平低。应该好好的学习以下规范!
回复
luojun201
2010年07月05日 10:56:25
27楼
只要配筋按照图纸要求就可以了,貌似地基没有清理干净,还要确定是不是主要承重构件,如果是承重构件那就得好好控制了。
回复
cdmartin
2010年07月05日 14:29:01
28楼
很明显不规范,箍筋离柱边50mm,间距、绑扎不规范,还有就是图纸上地梁无加密区?楼梯的板筋插入地梁内的锚固长度明显不够。梁柱节点设计上是偏心?地梁交接处箍筋不规范,柱筋上部无定位箍。暂时看到这么多.....呵呵
回复
kof4094
2010年07月05日 14:40:04
29楼
这个应该是私人房子吧,又不太高!地梁做成这样算好啦,LZ~~~~~不要用大工程的标准来比。
回复
wzb88138467
2010年07月06日 09:37:13
30楼
1、节点处箍筋没有加强啊。
2、地梁下面钢筋保护层垫块好象没有看到。
3、柱子的钢筋有点偏。
4、中间地梁好象没有垫层啊。
5、钢筋塔接的地方长度不够。
回复
crazyliyu
2010年08月13日 15:49:41
31楼
垫层也不打的
回复