地梁做成这样合格么?大家帮忙看一下!:handshake[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 16:52 编辑 ]
地梁做成这样合格么?大家帮忙看一下!:handshake
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-13 16:52 编辑 ]
22楼
该换人就换,不要被几个民工给糊弄了,这种施工的方法太过了。
回复
23楼
现在的施工队都这样水平低么!杂做出来的活这么差呀!
回复
24楼
怎么没有模板?
回复
25楼
没问题的,放心用,
回复
26楼
箍筋不够,主筋锚固不到位,绑扎水平低。应该好好的学习以下规范!
回复
27楼
只要配筋按照图纸要求就可以了,貌似地基没有清理干净,还要确定是不是主要承重构件,如果是承重构件那就得好好控制了。
回复
28楼
很明显不规范,箍筋离柱边50mm,间距、绑扎不规范,还有就是图纸上地梁无加密区?楼梯的板筋插入地梁内的锚固长度明显不够。梁柱节点设计上是偏心?地梁交接处箍筋不规范,柱筋上部无定位箍。暂时看到这么多.....呵呵
回复
29楼
这个应该是私人房子吧,又不太高!地梁做成这样算好啦,LZ~~~~~不要用大工程的标准来比。
回复
30楼
1、节点处箍筋没有加强啊。
2、地梁下面钢筋保护层垫块好象没有看到。
3、柱子的钢筋有点偏。
4、中间地梁好象没有垫层啊。
5、钢筋塔接的地方长度不够。
回复
31楼
垫层也不打的
回复