高低压配电柜前后需铺装绝缘胶垫的标准!
jh52723
jh52723 Lv.2
2008年12月08日 16:41:58
只看楼主

哪位大侠知道这个标准,请帮下忙!谢谢!!!我的邮箱是:jh52723@yahoo.com.cn

哪位大侠知道这个标准,请帮下忙!谢谢!!!
我的邮箱是: jh52723@yahoo.com.cn
免费打赏
jh52723
2008年12月09日 10:58:11
2楼
??????????????????????????
回复
lxq-1998
2008年12月09日 12:39:32
3楼
:L :L :L :L :L :L :L
回复
xingguang46
2009年01月14日 09:14:40
4楼
10kv 8mm厚
低压 5mm厚
回复
土财主
2009年01月14日 09:49:53
5楼
国家标准:
配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。
配电室电压35KV选 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。
配电室低压500V以下选5mm厚 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。
回复
shideping
2009年12月04日 20:21:03
6楼
哪位大虾知道这个标准的名字?
回复
tgzlyy
2010年05月14日 12:02:22
7楼
还有 工作现场的低压配电柜需要配绝缘胶垫吗?
回复
李旭光
2011年11月02日 16:33:32
8楼
这是供电局的强制要求,为了安全起见