不同相的单相回路共用地线有什么缺点?
tsml
tsml Lv.5
2005年04月04日 17:41:52
只看楼主

请问插座、照明等的不同相的单相回路共用地线有什么缺点?一般设计中是共用还是分开的?

请问插座、照明等的不同相的单相回路共用地线有什么缺点?一般设计中是共用还是分开的?
免费打赏
大鼻山
2005年04月04日 18:40:50
2楼
不宜公用。原因有二:
一、除非你的三相负荷严格平衡,否则共同的N线万一断掉时,可能会烧毁单相设备

二、每个回路的灯具或插座数目都有一定限制;若公用了N线,你如何界定“回路”的含义?
回复
ccchhh
2005年04月04日 19:45:00
3楼
N线分开,PE可共用。同一管内穿线,电源侧空开分开,只要N线截面足够大,接线牢靠,也可共用。
回复
tsml
2005年04月04日 23:21:19
4楼
大鼻山老兄,我说地线就是PE线,你偏偏要说N线
回复