请叫各位大师,在现场怎样区别热电阻和热电偶?

请叫各位大师,在现场怎样区别热电阻和热电偶?
免费打赏
yuxinting1298
2008年12月10日 17:18:48
2楼
简单,用万用表测下就知道了,热电阻输出是电阻信号,阻值在室温下约100多欧,
测遇偶是通的,热电偶输出是MV信号,二者有很大不同,,
可以看分度号
有什么问题给我来电话:010-62549323 范 宇电北京办
回复
yunrun2015
2018年11月25日 19:10:24
3楼

建议看看《热电偶和热电阻的识别方法》这篇科普文章,文章字数太多,您自己去看

回复
yunrun2015
2018年11月30日 19:35:43
4楼

工业用热电偶热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装型的,两者外形又基本相同,在没有铭牌,又不知道型号的情况下,可采用以下方法识别。

热电阻http://yunrun.com.cn/product/list_80.html

首先是看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。先从四根引出线中找出电阻几乎为零的两对引出线,再测量这两对引出线间的电阻值,如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎为零的一对引出线就是一支热电偶。如果两对引出线的电阻在10-110Ω之间,则是单支四线制的热电阻,看它的电阻值与什么分度号的热电阻最接近,则就是该分度号的热电阻。


如果只有两根引出线时,可以用数字万用表测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,热电阻几乎为零;如果测量时电阻值很小,可能就是热电偶。


热电阻在室温状态下,其最小电阻值也将大于10。常用的热电阻有Pt10、Pt100铂热电阻,Cu50、Cu100铜热电阻四种分度号的,在室温20℃时,其电阻值 Pt10为10. 779Ω、Pt100为107. 794Ω,Cu50为54. 285Ω、Cu100为108.571Ω。室温大于20℃时其电阻值更大,比较两者的电阻值大多可判断了。如果是热电阻,也就可以知道是什么分度号的热电阻。


还可找个容易得到的热源,通过加热测温元件来判断和识别。如可接杯饮水机的热水,将测温元件的测量端放入热水中,用数字万用表的直流毫伏挡,测量它有没有热电势,有热电势的就是热电偶根据热电势查找热电偶分度表,就可以判断是什么分度号的热电偶了。没有热电势时,则测量其电阻值有没有变化,如果有电阻值上升变化趋势的就是热电阻。还可使用电烙铁或电烘箱加热测温元件的测量端来判断识别。