排烟系统设计中的两个问题
lh1996
lh1996 Lv.4
2008年12月06日 14:37:35
来自于通风排烟
只看楼主

问题1:走道面积的算法,根据规范,走道排烟量为其面积X60立方/小时,而根据高规条文解释,走道面积为其地面面积加上所有与走道连通房间且无外窗的房间面积之和!各位做设计时是如何做的?问题2:垂直排烟系统水平方向还能划分多个防烟分区吗?或者说垂直排烟系统在水平方向是否可以带多个房间及走道?

问题1:走道面积的算法,根据规范,走道排烟量为其面积X60立方/小时,而根据高规条文解释,走道面积为其地面面积加上所有与走道连通房间且无外窗的房间面积之和!
各位做设计时是如何做的?
问题2:垂直排烟系统水平方向还能划分多个防烟分区吗?或者说垂直排烟系统在水平方向是否可以带多个房间及走道?
免费打赏
cake_01@co163
2008年12月06日 16:35:58
2楼
RE
1. 是按照条文解释得做的。
2..可的。你可以看看条文解释中得计算例题。
回复
lh1996
2008年12月06日 19:27:11
3楼
关于第二个问题,条文说明里也说到:“机械排烟系统的设置一般均为走道的机械排烟系统,为竖向布置;房间的机械排烟系统按房间分区水平布置。”另,防烟分区的条文说明里也提到:“层建筑多用垂直排烟道(竖井)排烟,一般是在每个防烟区设一个垂直烟道。”
回复
lh1996
2008年12月11日 12:32:05
4楼
请教总的排烟口数量哪个规范,条文里面对之有限制?谢谢!
回复

相关推荐