各位前辈,我去年刚毕业,最近接到一个电子厂房的洁净空调设计,其中也包括工艺管道这一块,请问具体压缩空气、真空管之类的管径是如何确定的?(流速大概控制在多少)压缩空气压力为7公斤。
各位前辈,我去年刚毕业,最近接到一个电子厂房的洁净空调设计,其中也包括工艺管道这一块,请问具体压缩空气、真空管之类的管径是如何确定的?(流速大概控制在多少)压缩空气压力为7公斤。
12楼
我看了下以前设计的数据,大概 65-75m/s,晕咯子了,和10楼相差太大了!可能和压力有关吧,不知道10楼说的压缩空气压力是多少?
回复
13楼
斑竹可能对我有些看法了,嘿嘿,别生气哦。
uuuu3000所说不无道理(我还见过比你取的流速高的,如美国加洲的一个锻压厂的空气压缩管道的流速就高达102m/s),如你所说和压力有关、和管材有关、和工艺要求有关。
楼主所说的是电子厂房,根据我留学时所做过的项目我推荐20~40m/s,呵呵,你应该是我见到的为数不多的有真本事的人。
回复
14楼
这个倒真的不太清楚了,最好是查下资料,毕竟规范上给出的参数是有它科学依据的
回复
15楼
赞同10楼,主要因为楼主所说的电子厂房,
回复
16楼
偶做的就是电子厂房啊,LCD的。我晕
回复
17楼
已经够头大了,还搞这么幅图上来?你自己不晕,我们还晕呢
回复
18楼
一个例子:
CDA6-20A,末段支管流速(0.6MPa的)33m/s,
PA3-15A,末段支管流速(0.3MPa的)17m/s,
CA10-32A,末段支管流速(1MPa的)47m/s,
长春某TFT,LCD先导项目的数据,供参考
回复
19楼
补充:
CDA总管304,不抛光
PA3支管316L,光亮抛光
CA10支管304,内外抛光(机械抛)
总管用法兰球阀
支管PA3用VCR接口阀门
CA支管用快装卡盘球阀
回复
20楼
吉林华微5寸芯片改造
(项目较早)
CDA支管带调压装置DN10总承后共4出口,出口压力0.6MPa,流速仅仅17m/s!!
各位大虾,谁能提供有真正参考意义的书籍和资料,表示由衷感谢先!
回复
21楼
有找到好书没,如果有,别忘记上传共享啊,呵呵
回复