各位大侠大家好,请问:有一值班室,离配电室约三百米,负荷约五千瓦,BV铜芯线能穿管埋地敷设吗?如果行是否要进行热稳定校验?
各位大侠大家好,请问:有一值班室,离配电室约三百米,负荷约五千瓦,BV铜芯线能穿管埋地敷设吗?如果行是否要进行热稳定校验?
2楼
如果是施工偶觉得应该是可以这样做的,但如果是设计偶觉得应该要严谨一点.
回复
3楼
不可以的
回复
4楼
回复
5楼
应该采用室外铠装电缆直埋敷设,进户穿钢管保护。
回复
6楼
室外不宜用BV线穿管敷设,300米?没有这么长的线,管内是不允许有接头的。
回复
7楼
计算下电压降,效验灵敏度,采用电缆直埋
回复
8楼
谢谢各位的解答!
回复
9楼
同意八楼
回复
10楼
回复
11楼
同意八楼的,但是值班室的话,灵敏度是可以不用校验都可以的。最重要是压损和保证电流的大小。