BV铜芯线能穿管埋地敷设吗?
lgg518
lgg518 Lv.2
2005年04月04日 14:28:18
只看楼主

各位大侠大家好,请问:有一值班室,离配电室约三百米,负荷约五千瓦,BV铜芯线能穿管埋地敷设吗?如果行是否要进行热稳定校验?

各位大侠大家好,请问:有一值班室,离配电室约三百米,负荷约五千瓦,BV铜芯线能穿管埋地敷设吗?如果行是否要进行热稳定校验?
免费打赏
kolmar
2005年04月04日 14:56:02
2楼
如果是施工偶觉得应该是可以这样做的,但如果是设计偶觉得应该要严谨一点.
回复
prezhjian
2005年04月04日 15:33:04
3楼
不可以的
回复
mike0022
2005年04月04日 18:22:39
4楼
回复
kkllfgl
2005年04月04日 19:41:14
5楼
应该采用室外铠装电缆直埋敷设,进户穿钢管保护。
回复
ccchhh
2005年04月04日 19:48:14
6楼
室外不宜用BV线穿管敷设,300米?没有这么长的线,管内是不允许有接头的。
回复
溜连忘返
2005年04月05日 00:08:20
7楼
计算下电压降,效验灵敏度,采用电缆直埋
回复
lgg518
2005年04月05日 08:43:57
8楼
谢谢各位的解答!
回复
caihao872
2005年04月05日 15:25:28
9楼
同意八楼
回复
wl993
2005年04月05日 16:25:03
10楼
回复
ownskywu@co163
2005年04月05日 23:05:03
11楼
同意八楼的,但是值班室的话,灵敏度是可以不用校验都可以的。最重要是压损和保证电流的大小。
回复