考考大家一个补偿方面的奇怪现象
yhl-12345
yhl-12345 Lv.2
2008年12月06日 09:56:25
只看楼主

考大家一个无功补偿相关的问题我在给客户安装无功补偿控制器 的时候。当时我看到电流波动很大 并且很快,电流一秒中上下波动好几次。但是我安装的控制器 是静态的,但是安装后竟然正常投切不受影响。大家知道什么原因么。知道请恢复,谢谢 如果没有正确答案我在回复。

考大家一个无功补偿相关的问题
我在给客户安装无功补偿控制器 的时候。当时我看到电流波动很大 并且很快,电流一秒中上下波动好几次。但是我安装的控制器 是静态的,但是安装后竟然正常投切不受影响。大家知道什么原因么。知道请恢复,谢谢 如果没有正确答案我在回复。
免费打赏
xbwxy2
2008年12月06日 09:59:53
2楼
可能是没有配置电抗器。
回复
rzf99417143
2008年12月08日 22:15:41
3楼
是不是由于你时间间隔设置也很短
同时正是由于配置了电抗器电流才不能突变,所以静态的也能正常投切,请问12345兄对吗?