DY11变压器中性点是不是要直接接地?

DY11变压器中性点是不是要直接接地?
免费打赏
maquanxi723
2010年04月25日 15:27:57
12楼
DY11没有中性点引出,DYN11有中性点引出,可以直接接地
回复
wanyong0
2010年04月26日 10:08:28
13楼
受教了
回复
zzlphp
2010年05月01日 08:19:14
14楼
谢谢了,又学到知识了。
回复
lgf860
2010年05月04日 09:59:00
15楼
施压
回复
ren200443
2010年05月23日 00:34:19
16楼
谢谢
回复
宁静致远行
2010年05月23日 18:10:16
17楼
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
ronald_csge
2010年05月25日 14:07:09
18楼
借问: DYN11有中性点引出直接接地,还是通过外壳接地的?有什么规定没有?