一级感温探测器房高极限为8m,梁高限度为275mm 而二级的房高极限为6m,梁高限度为225mm。 一级不是要求更高吗?为什么房高极限与梁高都比二级的大呢?

一级感温探测器房高极限为8m,梁高限度为275mm 而二级的房高极限为6m,梁高限度为225mm。 一级不是要求更高吗?为什么房高极限与梁高都比二级的大呢?
免费打赏
xmznt
2008年12月05日 22:34:27
2楼
当梁突出顶棚的高度小于200mm时,在顶棚上设置感烟、感温探测器,可不计梁对探测器保护面积的影响。
当梁突出顶棚的高度在200~600mm时,应按附录B、附录C确定梁的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
房间高度在5m以上,梁高大于200mm时,探测器的保护面积受梁高的影响按房间高度与梁高之间的线性关系考虑。还可看出,三级感温探测器房间极限值为4m,梁高限度为200;二级感温探测器房高极限值为6m,梁高限度为225mm;一级感温探测器房高极限值为8m,梁高限度为275mm;感烟探测器(各灵敏度档次)均按房高极限值为12m,梁高限度为375mm。若梁高超过上述限度,即线性曲线右边部分,均须计梁的影响
当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器(参考日本规范规定)。
当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测器区域,并应按8.1.4条规定计算探测器的设置数量。
当梁间净距小于1m时,可视为平顶棚,不计梁对探测器保护面积的影响。
回复
gdslrq220
2008年12月31日 15:56:32
3楼
这规范我是知道的,如果梁高为700,每个梁间区域应至少设置一只烟感?烟感对梁高可以大一点。只是梁超600就要一个探测器,也太密了,很多地方不这样做,一般做得不太散的,消防局也让过。