施工现场临时用电系统,在施工后期,因装修需要,利用工程线路向施工现场供电,因事故,导致未通电的工程线路电表箱出线端零线烧毁。具体详情如下:1、现场有三台400KVA施工用变压器,其中一台A已停用,与本次事故无关、一台B通过原架设的施工临时电缆向大楼内施工用电配电箱供电,供土建、内装修施工单位使用、一台C通过后期敷设的电缆,经“临时供电总箱---工程电缆(专用)---设在一层的照明总箱AL---支线电缆---末端配电箱”向现场装修的小业主提供施工用电;
1、现场有三台400KVA施工用变压器,其中一台A已停用,与本次事故无关、一台B通过原架设的施工临时电缆向大楼内施工用电配电箱供电,供土建、内装修施工单位使用、一台C通过后期敷设的电缆,经“临时供电总箱---工程电缆(专用)---设在一层的照明总箱AL---支线电缆---末端配电箱”向现场装修的小业主提供施工用电;
2、AL箱为工程正式电源箱,其出线除电表箱外,同时给公共走道照明供电;
3、整个过程中AL箱至电表箱回路始终没有通电;
4、烧毁的零线为电表箱出线回路的零线,这部分线路在正常情况下始终没有通电;
5、系统为三相五线系统,但所有零线通过零排连接,没有经过开关,包括从变压器C过来的零线。