零线烧毁事故,大家一起来帮忙分析原因
ziliaoshi_1
2008年12月04日 16:18:30
只看楼主

施工现场临时用电系统,在施工后期,因装修需要,利用工程线路向施工现场供电,因事故,导致未通电的工程线路电表箱出线端零线烧毁。具体详情如下:1、现场有三台400KVA施工用变压器,其中一台A已停用,与本次事故无关、一台B通过原架设的施工临时电缆向大楼内施工用电配电箱供电,供土建、内装修施工单位使用、一台C通过后期敷设的电缆,经“临时供电总箱---工程电缆(专用)---设在一层的照明总箱AL---支线电缆---末端配电箱”向现场装修的小业主提供施工用电;

施工现场临时用电系统,在施工后期,因装修需要,利用工程线路向施工现场供电,因事故,导致未通电的工程线路电表箱出线端零线烧毁。具体详情如下:
1、现场有三台400KVA施工用变压器,其中一台A已停用,与本次事故无关、一台B通过原架设的施工临时电缆向大楼内施工用电配电箱供电,供土建、内装修施工单位使用、一台C通过后期敷设的电缆,经“临时供电总箱---工程电缆(专用)---设在一层的照明总箱AL---支线电缆---末端配电箱”向现场装修的小业主提供施工用电;
2、AL箱为工程正式电源箱,其出线除电表箱外,同时给公共走道照明供电;
3、整个过程中AL箱至电表箱回路始终没有通电;
4、烧毁的零线为电表箱出线回路的零线,这部分线路在正常情况下始终没有通电;
5、系统为三相五线系统,但所有零线通过零排连接,没有经过开关,包括从变压器C过来的零线。

附图
6f105b8aaedd14070d75.rar
21.1 KB
立即下载
免费打赏
cofferyang
2008年12月05日 21:57:52
2楼
图纸怎么打不开???
回复
lingxuct
2008年12月06日 04:21:34
3楼
图也不想看,出线N线(或PEN线)在电源没通时烧掉,一般都是由于施工中电焊搭铁线没正确连接(或接触不良),焊接电流通过N(或PEN)线造成的。
回复
xx_691214
2008年12月06日 07:47:38
4楼

:victory: :call: :time:
回复
vip01
2008年12月06日 08:17:06
5楼

应该是这种情况
回复
xhs000
2008年12月06日 11:14:51
6楼
这种问题我见过一次,就是电焊机引起的,当时是从零排上接了一根2.5平方的线接到接地的钢结构上面做,结果钢结构原接地没接好,另一处电焊机N相接到另一处的钢结构,导至电流经过此2.5平方线,一下就将此线烧掉了。
回复
renyuerong
2008年12月06日 21:23:33
7楼
于施工中电焊搭铁线没正确连接(或接触不良
回复
信马由缰
2008年12月06日 21:46:43
8楼
3#回答得好!
受益了!谢谢!
回复
ziliaoshi_1
2009年01月17日 11:38:06
9楼
绝对不是这样的情况,被烧毁的线路导线截面积之和就算施工现场使用的电焊机10台同时用都不会烧毁,连图纸都不想看就知道原因的人太武断了。
回复
lingxuct
2009年01月18日 09:03:41
10楼
“4、烧毁的零线为电表箱出线回路的零线,这部分线路在正常情况下始终没有通电;”和“被烧毁的线路导线截面积之和就算施工现场使用的电焊机10台同时用都不会烧毁”是不是有矛盾?电表箱出线有多大,能做到“施工现场使用的电焊机10台同时用都不会烧毁”?