当只对地下一层或两层的楼梯间或前世送风时有超压的危险很多资料说应设置余压阀我找了一些资料发现余压阀应根据压差值和通过风量选择但是据次此选择的余压阀特别的大象只送地下一层楼梯间的(前室不送风)要1平方米多的余压阀感觉很傻没有见人用过那么大的大家谁有这方面的经验介绍一下一般用多大面积的阀门怎么选的谢谢
当只对地下一层或两层的楼梯间或前世送风时
有超压的危险
很多资料说应设置余压阀
我找了一些资料
发现余压阀应根据压差值和通过风量选择
但是据次此选择的余压阀特别的大
象只送地下一层楼梯间的(前室不送风)
要1平方米多的余压阀
感觉很傻
没有见人用过那么大的
大家谁有这方面的经验介绍一下
一般用多大面积的阀门
怎么选的
谢谢
2楼
我们现在还没有用。
公式计算参数取值有一定的浮动范围,如果将风速法的调小,压差法的调大,还出现这种情况,那本身就是这样。
回复
3楼
总风量/3600/6.41
回复
4楼
同样遇到疑惑
算出来前室正压送风的余压阀要1000*1000
但是厂家说他们以前做过的项目一般用400*200
疑惑...
回复
5楼
如果这个区域你的送风口很大,那么相应的余压阀估计也会很大。
回复
6楼
见过余压阀的型号都不大
你的计算公式是什么样的,写出来看看
回复
7楼
S=(Q门洞风速法-Q压差法)X3600*0.641
我觉得应该这样计算
回复
8楼
应该是S=(Q门洞风速法-Q压差法)X3600/0.641
回复
9楼
我算出来也很大,也接近一个平方,没有这样的余压阀选择~~~~~:Q
回复
10楼
学习 一点都不懂
回复
11楼
我一般选600X400的
回复