请教:室内消防流量15l/s,消火栓的布置
yulan3721
yulan3721 Lv.2
2008年12月03日 20:47:00
只看楼主

综合楼计算后室内消防流量15l/s,无其他形式的水消防系统,按规范同时使用3支水枪,规范还说,满足两支水枪同时到达同一防火分区的任何一个地方,我想请教,在同层同一防火分区,按25米覆盖范围设3支还是2支水枪,还有同时满足3支水枪同时作用,是要3支还是2支同时到达任何一个地方,如果按2支同时到达的要求,也就是同时开启3支水枪,但只有两支可同时到达任何地方,另一只水枪只满足同时使用3支的要求,但不会与前2支水枪的覆盖相同(会有部分交叉)。

综合楼计算后室内消防流量15l/s,无其他形式的水消防系统,按规范同时使用3支水枪,规范还说,满足两支水枪同时到达同一防火分区的任何一个地方,我想请教,在同层同一防火分区,按25米覆盖范围设3支还是2支水枪,还有同时满足3支水枪同时作用,是要3支还是2支同时到达任何一个地方,如果按2支同时到达的要求,也就是同时开启3支水枪,但只有两支可同时到达任何地方,另一只水枪只满足同时使用3支的要求,但不会与前2支水枪的覆盖相同(会有部分交叉)。
还请各位多多指导。:)
免费打赏
hsl214
2008年12月04日 15:49:55
2楼
如图示,不计水带拖地的长度,按理论长度25m算的话,在走廊A中B 、C两处的水枪能同时达到D点,但是如果只有2只水枪的话,E点能有2支水枪的充实水住达到吗?这时候就必须在D点附近在加一条水枪了。所以按规范,在走廊A中,要使任一点最少有2支水枪的充实水住同时达到,就必须至少设3支水枪了。当然,我这画的是草图,希望你能明白我的意思。
回复
xiaohui875
2008年12月04日 16:03:04
3楼
你理解错了,3支水枪指的是一次火灾中使用的水枪的数量,一般水力计算的时候最不利立管开放两支水枪,次不利立管开放一只水枪。

关于建筑内任意点同时两股水柱同时到达是为了保证消防的安全来说的。有些时候是25或者是28米。

是水带乘以折减系数以后加上充实水柱在平面上的投影长度出来的。
回复
lovingdog
2008年12月04日 16:18:14
4楼
要使同一防火分区内任意一点同时有两股水柱到达。这个是布置消火栓的原则
回复
yulan3721
2008年12月09日 16:05:04
5楼
请教:室内消防流量15l/s,消火栓的布置
回复
cql111
2009年02月06日 10:41:19
6楼



同意.
回复