请教各位大侠假如地下室一层的刚度是一层的两倍,是不是一定要将地下室一层的顶板作为建筑的嵌固端 如果为计算方便将地下室一层的底板作为嵌固端 有什么不妥 或者说需要注意些什么问题?困惑多日 希望哪位大师指点一下

请教各位大侠
假如地下室一层的刚度是一层的两倍,是不是一定要将地下室一层的顶板作为建筑的嵌固端
如果为计算方便将地下室一层的底板作为嵌固端 有什么不妥 或者说需要注意些什么问题?
困惑多日 希望哪位大师指点一下
免费打赏
ougaogong
2008年12月03日 11:50:08
2楼
1、不是一定。作为嵌固端本身就是一种假定,地下室一层的刚度是一层的两倍是一个假定的前提条件。
2、地下室底板作为嵌固端也可以考虑填土的有利影响。
这些你可以参考satwe的技术手册及最近出版的一本疑难解答。