地下室生活水池的吸水情况!
applan
applan Lv.12
2005年04月03日 10:26:06
只看楼主

现在生活水池一般都用不锈钢组装水箱,水箱底一般留>600的空间,水泵从水箱中吸水时吸水口及标高,不知大家是怎么处理的?是提高水泵基础?还是像消防水池一样,由结构处理成吸水槽,(不知这种情况组装水箱能做的出来吗?)

现在生活水池一般都用不锈钢组装水箱,
水箱底一般留>600的空间,
水泵从水箱中吸水时吸水口及标高,不知大家是怎么处理的?

是提高水泵基础?

还是像消防水池一样,由结构处理成吸水槽,(不知这种情况组装水箱能做的出来吗?)
kede-1
2005年04月03日 11:21:35
2楼


一定要大于600吗
应该是预留一定比例的容积吧?
回复
applan
2005年04月03日 13:03:46
3楼


这个倒不一定的,只量样本上标的>600,只要能安装操作也是可以的。

还是上面的问题:
水泵从水箱中吸水时吸水口及标高,不知大家是怎么处理的?
是提高水泵基础?
还是像消防水池一样,由结构处理成吸水槽,(不知这种情况组装水箱能做的出来吗?)

回复
applan
2005年04月05日 18:25:55
4楼
各位在施工的时候是怎么处理的呢?
还是设计的时候是提高水泵底座的高度呢?
回复
jue80
2005年04月10日 08:55:44
5楼
不必死套600,根据水泵功率越大,相应水泵基础就大,水泵吸水口也略高.小功率水泵相对吸水量小低于600也没关系.
回复
applan
2005年04月10日 16:32:31
6楼
可能我没有表达清楚,大家不要针对600这一项。

我的意思是:
水泵吸水管(或吸水总管)离地也就一点点距离,
要满足水池吸水口处的良好吸水(比如消防水要做吸水槽处理),

那要是生活水池组装水箱的话,能否也能做的出来吸水槽的样子
(还是施工起来有困难。如果有困难,提高水泵基础也是个办法)
不知大家是怎么做的。
回复
applan
2005年04月14日 09:40:33
7楼
各们同行发表一下你们的看法吧。
不会我又没有表达清楚吧???
回复
fengjiangzhihua
2005年07月01日 10:13:50
8楼
提高水泵基础
回复
applan
2005年07月01日 15:43:05
9楼


这应该也是一个办法,
后来也问过一个施工的,做吸水井可以做起来。
回复
wurzh
2005年07月03日 10:14:16
10楼
难道是在泵房做吸水井吗?
回复
applan
2005年07月04日 11:55:49
11楼

类似消防水池的吸水槽,保证吸水管的良好吸水。
回复

相关推荐