电流互感器的一次线圈多缠一圈,电表究竟是走快了还是走慢了?
爱芳的日子
2008年12月01日 23:49:12
来自于变压器
只看楼主

问题同上,但又引出以下疑问:1.从变压器的电压关系来说,一次绕组匝数的变多会引起二次绕组电压成倍的增加,从电压方面来说,电表会走快。2.从变压器的电流关系来说,由于电流比是匝数比的反比,一次绕组匝数的变多会引起二次电流的变小,从电流来说,电表走慢了。期待正确的答案。。。。。。

问题同上,但又引出以下疑问:
1.从变压器的电压关系来说,一次绕组匝数的变多会引起二次绕组电压成倍的增加,从电压方面来说,电表会走快。
2.从变压器的电流关系来说,由于电流比是匝数比的反比,一次绕组匝数的变多会引起二次电流的变小,从电流来说,电表走慢了。
期待正确的答案。。。。。。
免费打赏
xx_691214
2008年12月02日 07:12:57
2楼
电流互感器的一次线圈多缠一圈,电表究竟是走快了还是走慢了?
表面上看电表是走快了,但计量结果是正确的!!!————变比也跟着变了!!!
回复
lingxuct
2008年12月02日 10:12:42
3楼
这话问的有点...............................

电流互感器输入增加一倍,输出当然也要增加一倍!
线路电流没变,电表会记录多一倍的电量。
回复
爱芳的日子
2008年12月12日 01:06:35
4楼
有谁在实际中用到过呀?
回复
ccc678
2008年12月12日 08:29:51
5楼
楼主啊,你要恶补电工原理了,呵呵、
回复
lhhsea2004
2008年12月13日 14:17:42
6楼
楼主的问题分析的有问题。
主回路的(线中)电流是不会变的。多缠了一圈相当与电流互感器的原边电流增大,原边电流增大副边电流也增大。

1.从变压器的电压关系来说,一次绕组匝数的变多会引起二次绕组电压成倍的增加。这是对的。
所以电表走的快
回复
lhhsea2004
2008年12月13日 14:21:54
7楼
这是EWB的图示

[ 本帖最后由 lhhsea2004 于 2008-12-13 14:28 编辑 ]