请问一个防火分区两个防烟分区可不可以用一个排烟兼排风风机?
fly160178081
2008年11月30日 19:46:51
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,请问:在一个防火分区有两个防烟分区每个大约1500-2000平方米,能不能只用一个送风兼补风的风机和一个排风兼补风的风机啊?如果行的话排烟的风量和排风的风量如何算呢?请各位老师指教

大家好,请问:在一个防火分区有两个防烟分区每个大约1500-2000平方米,能不能只用一个送风兼补风的风机和一个排风兼补风的风机啊?如果行的话排烟的风量和排风的风量如何算呢?
请各位老师指教
免费打赏
fly160178081
2008年12月01日 14:22:46
2楼
大家好问题已经解决了,陆老师的新版《实用供热空调设计手册》第1223页有明确的阐述大家请看13.5.3第五条
回复
dlldll
2008年12月01日 14:31:48
3楼
放烟分区的面积哪能这么大?
回复
xuliangpp
2008年12月01日 15:39:58
4楼
可以达到2000的,虽然很少见
回复
fly160178081
2008年12月01日 19:58:55
5楼
那是一个地下车库,没有说明白,地下车库2000,差不多吧
回复