两个电源,两根电缆进双电源切换箱,双电源切换箱出一根电缆(100米长),接一个低分箱,低分箱再出5根电缆(每根30米),分别接到5部电梯这样可行否?若不行,请各位老师帮忙给个解决方案,谢谢
两个电源,两根电缆进双电源切换箱,双电源切换箱出一根电缆(100米长),接一个低分箱,低分箱再出5根电缆(每根30米),分别接到5部电梯
这样可行否?
若不行,请各位老师帮忙给个解决方案,谢谢
2楼
双电源箱应安装在末端,分成5根电缆分别到5部电梯。
回复
3楼
安装在末端,这个末端的含义是什么呢?是指离电梯只有几米?还是。。。?
我的这5部电梯是分开在2幢楼内的,一幢2部,一幢3部,该如何设计呢?
还请楼上指教
回复
4楼
双电源应在最末端配电装置中自动切换,一幢2部去两根电缆,一幢3部的去两根电缆各自在最末端配电箱中切换
回复
5楼
还有什么问题大家请加电气设计群 41904343 大家互相交流
回复
6楼
楼上的意思,也就是说5部电梯需要5个末端配电箱?
回复
7楼
如果不是消防用电不用末端互投,但个人觉得两栋楼的电梯应分开供电合适一些。楼主的做法也没有不妥的,满足二级负荷要求。
回复
8楼
是11层小高层住宅电梯
回复
9楼
民用设计规范2008
9.4.4 电梯、自动扶梯和自动人行道的主电源开关和导线选择应符合下列规定:
1. 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护。
回复
10楼
如果不是消防负荷,确实不需要末端切换.
但同样属于二类负荷.
回复
11楼
2栋楼 分别设双电源切换箱