管道打架问题
luochengjin88
2005年04月02日 16:52:43
来自于制冷技术
只看楼主

管道打架问题 !!!现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。而且管道与装修、结构梁之间的矛盾也时有发生。往往是先安装的管道,施工很方便,后安装的管道,施工很困难。被迫装在不该装的地点或标高上,影响质量,甚至不能使用,造成局部返工。原因:设计阶段各工种配合不好,设计人员缺乏施工经验,预留间隙太小。出图前,综合校对不严。施工安装单位,各抢各的进度,不从整体考虑。对策:


管道打架问题 !!!
现象:冷、热水管道,空调通风管道,给水排水管道在安装时相互碰撞。1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2)解决各种管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。

3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。

4)为了减少投资,节省空间,降低层高,有些敷设无坡度要求的管道,可以穿梁敷设(如自来水管道,消防喷洒干管等)。

5)管道敷设的基本做法

①输送易燃、可燃气体的管道不得和其他管道同沟敷设。

②冷、热水管道,蒸汽管道必须进行保温。

③管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或沟壁的距离不应小于0.15m,距柱、梁之间的距离可为0.05m,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离为0.1~0.15m。

④风道的外壁距墙之间的距离宜为0.2~0.3m。断面小的用小距离,断面大的用大距离。

⑤管道同沟或共架敷设时,冷,热闹水管应在上面给排水管应在下边,且给水管应在下边,且给水管应在排水管上边。

⑥风管、水管穿楼板,穿墙时,留孔尺寸的大小如下:不保温风管的洞为风管尺寸加100mm,保温风管为风管尺寸加150mm;不保温水管的洞一般比管径大两号,而保温水管的留洞尺寸为管径加150mm。
hbunny
2005年04月04日 08:37:36
2楼
好资料!!!
回复
cjx262
2005年04月04日 11:45:56
3楼
好资料,建议以后多传这样具有一定说服力的资料
回复
jswgq-55
2005年04月04日 16:24:40
4楼
楼主第五条有点小问题?不保温风管100mm,是否应有针对性,如果用60*6的角钢,留洞偏小,应根据法兰用材料再定。
回复
purity
2005年04月05日 12:48:16
5楼


嘿嘿,如果出现了你说的要施工员来考虑这个情况,说明这个项目的总师是吃饭的!!!
回复
jswgq-55
2005年04月05日 14:38:59
6楼
具体应施工员考虑这个问题,总师能搞哪么细,解决重点就行。
回复
purity
2005年04月05日 18:23:05
7楼
晕倒!
这应是各专业在总师的带领下,进行图纸会审时必须进行的一项工作啊。
施工员最多也就关心管道是否打架什么儿科级的问题。
回复
luochengjin88
2005年05月16日 15:55:44
8楼
我觉得不管归谁管,多知道些东西总比不知道的好哈!
回复
hanxoucao
2005年06月08日 21:36:22
9楼
感谢楼主,我对这些东西很感兴趣,懂些施工中的问题,对设计很有好处。
回复
myjiao
2005年06月19日 20:28:25
10楼
和暖通空调设计与通病分析
15.00元
回复
cjx262
2005年06月20日 14:06:44
11楼
那你们施工员可真好过日子啊,呵呵
回复

相关推荐

APP内打开