按照抗震规范,边框梁的截面高度不宜小于墙板厚度的1.5倍,高度不宜小于厚度的2.5倍.按此规定,一层梁是不是也得按照此规定,看了好多的图纸,看到好多不符合这条要求.大家怎么认为?请指教.
按照抗震规范,边框梁的截面高度不宜小于墙板厚度的1.5倍,高度不宜小于厚度的2.5倍.按此规定,一层梁是不是也得按照此规定,看了好多的图纸,看到好多不符合这条要求.
大家怎么认为?请指教.
2楼
有没有人知道这个问题的,我也想知道这个问题怎么解决
回复
3楼
规范说的是不宜,而不是强制要求,但按要求做的话,一层梁截面太大,但又不承受上面的砖混荷载,感觉太浪费了.
回复
4楼
难道没人注意这个问题吗?
回复
5楼
难道没人注意这个问题吗?
回复
6楼
请各位赐教,真诚谢谢了.
回复
7楼
7.5.5 底部的钢筋混凝土抗震墙,其截面和构造应符合下列要求:
1 抗震墙周边应设置梁(或暗梁)和边框柱(或框架柱)组成的边框;边框梁的截面宽度不宜小于墙板厚度的1.5倍,截面高度不宜小于墙板厚度的2.5倍;边框柱的截面高度不宜小于墙板厚度的2倍。
2 抗震墙墙板的厚度不宜小于160mm,且不应小于墙板净高的1/20;抗震墙宜开设洞口形成若干墙段,各墙段的高宽比不宜小于2。
3 抗震墙的竖向和横向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%,并应采用双排布置;双排分布钢筋间拉筋的间距不应大于600mm,直径不应小于6mm。
4 抗震墙的边缘构件可按本规范第6.4节关于一般部位的规定设置。
这个是底部有剪力墙的,不是说所有底框的。。。。。。
回复
8楼
楼上说得不错,要根据工程的实际情况遵循规范要求,不能眉毛胡子一把抓。
回复
9楼
二层底框在一层处不用设边框梁啊,规范不也说可以用暗梁吗?
墙体两端都有端柱或墙体一端为端柱另一端为暗柱的情况都可在一层设暗梁就可以了,梁高保证墙厚的2.5倍。
回复
10楼
转换层处:对于墙体两端均有端柱的情况也可设置暗梁,对于墙体一端为端柱另一端为暗柱的情况按规范设边框梁。
回复
11楼
难道没人注意这个问题吗?
回复