变压器离配电室距离有点远,无法用母排,只有用电缆,请问各位高手,电缆到底应该用好大的,是如何计算出来的?
变压器离配电室距离有点远,无法用母排,只有用电缆,请问各位高手,电缆到底应该用好大的,是如何计算出来的?
2楼
240的电缆2根并 查表
回复
3楼
YJV3X2(1X300)+1(1X300),手册上的数据,如果很远,你再加大些吧
回复
4楼
电流过大,采用双拼的方法。用240的电缆
回复
5楼
图集99D268上的YJV电缆3[2(1X240)]+(1x240),远的话根据压降增加截面
回复
6楼
240的电缆2根并 ,二次侧输出电流为910A左右
回复
7楼
630/(0.38*1.732)=957A
电缆三芯3根(YJV-3*185+90)
电缆单芯2组(3-YJV150+YJV70)
若每超过100米放大一级
[
本帖最后由 dxy519 于 2008-12-1 18:00 编辑 ]
回复
8楼
240的电缆2根并用。
回复
9楼
还是240的吧,别想着现在小点,等运行后叫你做难
回复
10楼
忘记说了240两根并在一起用