主风管及支风管的尺寸计算
leehsi
Lv.2
2008年11月28日 15:17:58
来自于
通风排烟
+
关注
取消关注
只看楼主
有谁能告知通排风的主风管及支风管的尺寸计算方式?感谢了
有谁能告知通排风的主风管及支风管的尺寸计算方式?
感谢了
免费打赏
toplhc
2008年11月28日 17:00:17
2楼
你可以用假定流速法
主风管5~8m/s,支风管3~5m/s,工业建筑取值更高
回复
toplhc
2008年11月28日 17:03:11
3楼
风量计算出后除以风速就是风管的截面积,假如是0.39平米
风管尺寸可以定位100x400
回复
wangchengle1981
2008年11月29日 16:00:45
4楼
技术措施上有 告诉你个好记法 主风管:住宅4 工建6 厂房8 支风管:住宅3.5 工建4.5 厂房5.5
回复
foxken
2008年11月30日 20:53:46
5楼
由设计风速乘以截面就是风总量
回复