施耐德和ABB微型断路器产品样本上一般提供机械寿命参数不低于20000次,但我找了半天也未见到电气寿命参数。请教各位大侠,有谁知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微断电气寿命能达到多少次吗?ABB的S250系列断路器电气寿命又能达到多少次呢?先谢谢了!
施耐德和ABB微型断路器产品样本上一般提供机械寿命参数不低于20000次,但我找了半天也未见到电气寿命参数。请教各位大侠,有谁知道施耐德C65N,C65A,Easy9系列微断电气寿命能达到多少次吗?ABB的S250系列断路器电气寿命又能达到多少次呢?先谢谢了!
2楼
嗯!我想告诉你机械寿命参数不低于20000次应该够了吧!
断路器又不像开关,不用频繁动作的!
回复
3楼
3000多次
回复
4楼
多谢楼上二位的提醒和指教。不过我对庄兄的参数还是有点异议:根据GB10963-1999,家用或类似场所过电流保护断路器应在额定电流下承受4000次循环操作。也就是说,断路器的电气寿命在额定电流时不应低于4000次,不知我的理解有无问题,庄兄的3000多次是根据什么条件下确定的?
回复
5楼
微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。分段能力有4.5KA、6KA、10KA,现在一般可以做到100A额定电流。
具体情况,最好是参照样本。电子样本也有不少可以参考http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=3&firclass=291&firName=%u4F4E%u538B%u7535%u5668&secclass=3961&secName=%u4F4E%u538B%u65AD%u8DEF%u5668&allCount=120
回复
6楼
ABB的电气寿命在额定电流时不低于4000次.施耐德的就不知道了
回复
7楼
试问有谁做过实际使用中的开合次数统计?微型断路器的使用寿命与产品样本所标示的寿命次数应没有直接关系。微型断路器的使用环境、负载高低、选用是否恰当合理才是決定微型断路器寿命主因。正规厂生产的产品足以满足标定的寿命次数的,
回复