变配电所在建筑物内时能不能采用TN-C-S?
hitwb
hitwb Lv.7
2008年11月27日 21:41:35
只看楼主

比如说,一栋单层面积超大的建筑物,变配电所引出的电缆水平距离很长,就算100m吧。审图的建议说从变配电所直接引出4芯电缆,到了用电点后在把PEN重复接地分开为N线、PE线。我的疑问是:民规不是说了变配电所不在建筑物内时才采用TN-C-S吗?如果变配电所在建筑物内应该采用TN-S,N线PE线应该从变压器中性点就分开。按照我的理解,在4芯电缆的PEN重复接地处,实际上接的也是本建筑物的钢筋网,和变压器的中性点接的是同一个地,中间是通过钢筋等金属直接连接起来的,两个接地点间应该电阻很小(就是接地钢筋的电阻),这样,平时接地网应该会通过一部分N线电流。

之所以有这个问题,是现在的小区越来越大,经常在一个超大的地下室上方有10几栋住宅,就是这种情况。

1.jpg

免费打赏
tianshaoyi
2013年09月29日 10:48:44
12楼
楼主图一、图二没有本质上的区别,前半边都是TN-C,后半边都是TN-S,都会产生杂散电流,所以总体应改成TN-S系统,也就是取消PEN线改成PE线和N线,除了变配电室采用一点接地以外,不允许二者再连接!
回复