比如说,一栋单层面积超大的建筑物,变配电所引出的电缆水平距离很长,就算100m吧。审图的建议说从变配电所直接引出4芯电缆,到了用电点后在把PEN重复接地分开为N线、PE线。我的疑问是:民规不是说了变配电所不在建筑物内时才采用TN-C-S吗?如果变配电所在建筑物内应该采用TN-S,N线PE线应该从变压器中性点就分开。按照我的理解,在4芯电缆的PEN重复接地处,实际上接的也是本建筑物的钢筋网,和变压器的中性点接的是同一个地,中间是通过钢筋等金属直接连接起来的,两个接地点间应该电阻很小(就是接地钢筋的电阻),这样,平时接地网应该会通过一部分N线电流。
之所以有这个问题,是现在的小区越来越大,经常在一个超大的地下室上方有10几栋住宅,就是这种情况。
2楼
gfhgfhgfhgfhgfhgfhgfhgfh
[
本帖最后由 hitwb 于 2008-11-28 08:43 编辑 ]
回复
3楼
二楼第二张图是错的,不知道怎么删除,o(∩_∩)o...
回复
4楼
大家看看这两种做法有什么区别?
个人认为第一种才是纯正的TN-C-S,第二种说实话不晓得会有什么效果?
回复
5楼
根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版) 第6.4.1条 “当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。” 按你图二那样做 不是成了强条?请各位大侠指教
回复
6楼
没人回答吗
回复
7楼
哪位大虾解释一下撒。:o
回复
8楼
我认为这个做成tn-c-s是因为这个是用单相电源,pe线与n线分开。
回复
9楼
hitwb 发表于 2008-11-28 08:55 大家看看这两种做法有什么区别?个人认为第一种才是纯正的TN-C-S,第二种说实话不晓得会有什么效果?图二由于系统和设备共用接地网,设备端出现短路故障时将有杂散电流回流到系统端,因此图二是不合理的。因为同一建筑物钢筋一般是相互连接贯通的,因此变配电所在建筑物内时会形成图二的情况。民规说变配电所不在建筑物内时才采用TN-C-S是有道理的。
回复
10楼
我认为同一个建筑物从总配电箱开始,就应该是TN-S系统,但是当变配电室也在这个建筑物内时,变配电室到这个建筑物总箱间也应该是TN-S系统,从该配电室到其他建筑物,应该是TN-C-S系统。也就是说同一个建筑物内,不允许出现PEN线,它只能出现在两个建筑物之间,这是为了避免建筑物内杂散电流的出现。所以对于一个住宅小区,有大面积地下车库时,变配电室在地下车库内时,要分两种情况:
回复
11楼
1.各建筑物电源电缆在地下车库内敷设时,应采用TN-S系统,2.电源电缆在车库上方覆土内敷设时,应采用TN-C-S系统。个人认为较好的做法应该是2,节省一根电缆芯线,电缆直埋也很容易,可走斜线,节约大量电缆。
回复