请教如何降低外网循环水流量
fttt
fttt Lv.3
2008年11月27日 18:43:22
来自于采暖供热
只看楼主

问题描述:有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,三台循环泵,流量、扬程和功率分别为第一台,200m³/h,32m,30kw第二台,200m³/h,50m,45kw第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。

问题描述:
有一个供暖面积为6万平方米的锅炉房,用一台DZL7.0/1.0/115/70-AII的哈团结锅炉供暖,
三台循环泵,流量、扬程和功率分别为
第一台,200m³/h,32m,30kw
第二台,200m³/h,50m,45kw
第三台,400m³/h,32m,55kw(目前运行的循环泵)。
用第一、二台也能维持下去,只是多耗费电能,所以今年从别的所挪来一台55kw的循环泵。
平房的面积为2.5万平方米,楼区的面积为3.5万平方米。
所在地区室外设计温度为-26℃,冬季采暖室外平均温度为-8.4℃。
现在用超声波流量计测得的外网循环水量为700m³/h,大大超出外网所需的流量(大概为300m³/h左右),
这也导致了外网供回水温差很低,只是4℃左右。
大家有什么好的方法降低外网循环水流量么?多谢了!

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-27 18:46 编辑 ]
免费打赏
fsb427
2008年11月27日 19:05:52
2楼
如果不能换水泵的话就调节泵出口阀门吧
回复
fttt
2008年11月27日 19:13:51
3楼
这样的话,节流损失也很大啊。
更重要的是,前几天就是用这个方法,边用流量计测流量边关泵出口的闸阀,
都快要关闭了,流量还是没有降低多少。
回复
hhhtzgj
2008年11月27日 19:15:17
4楼
如果是暖气片采暖 用 第一台,200m³/h,32m,30kw 运行 就满足啦 你的系统运行流量太大啦
请问你的其他运行参数 如循环泵前后 压力 锅炉进出压力 如果有分集缸 压力各是多少
回复
fsb427
2008年11月27日 19:20:36
5楼
哦,要不你实测300立方时系统的实际阻力情况,安台合适的水泵吧,要不装个流量调节阀,不过跟你关阀原理一样

[ 本帖最后由 fsb427 于 2008-11-27 19:21 编辑 ]
回复
hhhtzgj
2008年11月27日 19:32:08
6楼
普通阀门调节能力很差 只有平衡阀 流量阀 压差阀 才好使 调节循环泵压出口阀门不是解决问题的办法 会影响系统运行 热用户采暖效果
回复
fttt
2008年11月27日 20:11:01
7楼
我也认识到了这个问题,大流量小温差运行。
起一台30kw的循环泵满足不了要求,原因是外网水力很不平衡且调节困难。
这个系统就是平房面积比较大啊,平房的面积热指标可能高达200w/㎡以上(基本是水平单管顺流系统)。经过测算,每平方米6公斤的水量才比较满足要求。
55kw循环泵的的进出口压力是0.28/0.5MP.
锅炉进出口压力是0.5/0.4MP.

[ 本帖最后由 fttt 于 2008-11-28 20:04 编辑 ]
回复
fttt
2008年11月27日 20:21:59
8楼
我明天准备做的事情就是关小总回水管的阀门,将流量降低到400m³/h观察效果。
石兆玉在《供热系统运行与调节》一书中主要提到一下几种方法:
1 大泵换小泵,
2 调节支线阀门
3 减少水泵并联台数
4 调节循环水泵旁通管流量等
目前都基本实施不了。
回复
hhhtzgj
2008年11月27日 22:03:56
9楼
循环泵实际工作扬程 22米, 锅炉压力损失有点大, 外网压差偏小才2米 , 平方米6公斤水 总流量360吨/小时够用了 多说也就400吨/小时
循环泵工作扬程基本都损失在锅炉房啦,造成外网压差偏小循环不好,热用户不热,所以你才使用2台泵循环加大循环流量 克服水力失调问题 进一步造成 总流量偏大 ,温差过低,浪费能源。
在锅炉进出水母管加一个旁通管 同时加装一台数字锁定平衡阀,要DN150的。
首先运行30W水泵,旁通阀门全开 看看实际流量是否能满足,不行 就用45W或55W泵。
外网压差要在0.6公斤以上才可以。根据实测 选择一台合适的泵就可以啦
回复
hhhtzgj
2008年11月27日 22:07:16
10楼
有事在联系 QQ674396108
回复
jan19810323
2008年11月28日 17:21:48
11楼
首先你这个系统外网压差才两米,肯定是外网失调系统在大流量小温差下运行,首先要想进一步节能首先要对外网进一部进行调节,否则系统流量减小系统热力失调会加局!
9#楼分析的很在理
锅炉房水利损失达到2 公斤,电能都浪费在这了,根据P=S*Q*Q(压力损失和流量成正比)减小通过锅炉的实际流量,扬程会很明显的降低
我觉得这个旁通管最好加在锅炉进水管除污器之前(这样可以减少除污器那的压力损失)和锅炉出水母管上,旁通阀门开度要根据锅炉供水温度来调,保证保证锅炉出水温度别汽化还要有一点余量
外网压差才两米,肯定是外网失调,
回复